mercury
級別: 略有小成
|
我們這是用了三菱伺服QD75M4定位模塊,但是參數中設定了OPR參數,而在順控程序中卻把機器啟動時的OPR操作關閉了而且沒有再開啟OPR控制,請教高手這是怎么確定的原點,伺服零位怎么確定的? |
---|---|
|
田遠成
級別: 略有小成
|
OPR參數只是設定定位模塊的回原點的一系列數據(包括回原點方法、回原點高速、爬行速度等),保存在定位模塊的快閃存儲器,斷電不丟失。而設備回原點實際執行是通過TOP指令對相應軸的定位緩沖存儲區傳送K9001,如果每次上電不需回原點,說明是絕對位置系統,具體請看QD75M手冊。 |
---|---|
|
田遠成
級別: 略有小成
|
也就是說如果要回機械原點,在70號參數為6時,梯形圖執行TOP H0 K9001 K1時,系統會將當前停止位置設成機械原點 |
---|---|
|
mercury
級別: 略有小成
|
這個我看到了,但是設定用的近點狗的方式,我實在不明白伺服在剛開始調節的時候是怎么定位原點的,整個程序中也沒有回原點的動作,而且伺服參數設定的是用增量式的控制沒有絕對位置檢測功能 |
---|---|
|
田遠成
級別: 略有小成
|
設定成近點狗方式也可以是絕對式,因為QD75M與伺服是通信式連接,在QD75參數里面還要設定伺服參數,其中一項是絕對和增量式選擇 |
---|---|
|