cp1123
級別: 略有小成
|
如果FX2N-1PG 設定以脈沖為單位 K26內所存儲的 是否是 伺服電機實際接收到的脈沖數 假如發送了10000脈沖 受干擾影響伺服電機直接收到9990個 那K26是不是9990 |
---|---|
|
lijinniu
級別: 工控俠客
|
不是這么理解的。干擾只是與伺服連線間產生的。內部的脈沖肯定是一樣的。如果發了10000肯定內部也是10000不然就是有問題了。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
FX2N-1PG只記錄了它自己發出的脈沖數,伺服接收到了多少它不管的。 所以這是個開環的系統。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
lijinniu
級別: 工控俠客
|
也可以加一個高速計數模塊。接伺服控制器輸出的編碼器信號做成閉環控制 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zyfzxh
級別: 論壇版主
|
記得在哪里見過利用MT的PLC做的絕對位置系統 |
---|---|
|