樓主  發表于: 2013-08-19 15:53
現在需要從JE系列伺服上集電極開路輸出脈沖以便高速計數,查JE系列的技術手冊,發現集電極開路輸出脈沖是接OP口,但手冊又說,OP口是每一圈的零點輸出脈沖,請問這是不是轉一圈輸出一個脈沖的意思呢?有什么辦法可以實現轉一圈輸出13萬個脈沖呢?
長沙林工
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 128 點
下載積分: 546 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2012-09-01
最后登錄: 2013-09-17
查看長沙林工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-22 14:37
圖片:
MR-JE-A伺服放大器技術資料集3-54頁,用光耦連接放大器OP-LG端子,外加DC5-24V電源,再與PLC的高速計數器輸入端相連,可讀出電機的脈沖。上圖沒有成功,自己去看。
長沙林工
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 128 點
下載積分: 546 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2012-09-01
最后登錄: 2013-09-17
查看長沙林工的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-22 14:41
1圈讀13萬個脈沖有什么意義?其二:旋轉編碼器和PLC高速計數器能接受的脈沖頻率是多少?頻率過高是沒有辦法讀取的。
xiaoshuaige
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 140 點
下載積分: 514 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2013-07-04
最后登錄: 2015-08-05
查看xiaoshuaige的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-08-22 17:05
引用
引用第1樓長沙林工于2013-08-22 14:37發表的  :
MR-JE-A伺服放大器技術資料集3-54頁,用光耦連接放大器OP-LG端子,外加DC5-24V電源,再與PLC的高速計數器輸入端相連,可讀出電機的脈沖。上圖沒有成功,自己去看。

謝謝解答!
3-54的接線我看到了,我比較疑惑的是3-29 (3)輸出信號里說OP(CN1-33)是編碼器的零點信號以集電極開路輸出方式輸出。不知道這個零點信號是不是轉一圈輸出一個呢?
轉一圈輸出13萬個脈沖只是隨便舉個例子,轉一圈輸出100個脈沖或者1000個脈沖也是一樣的,主要是監控伺服旋轉的位置。轉一圈輸出一個脈沖的話精度太低。
曠工
上海曠久--三菱專業代理商,歡迎詢價購買
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 146 點
下載積分: 464 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2011-06-15
最后登錄: 2023-06-20
查看曠工的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-08-22 18:38
2樓正解   OP相當于Z相的脈沖  一圈只輸出一次