sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
小學沒畢業
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 257 點
下載積分: 389 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-05-14
最后登錄: 2024-05-17
查看小學沒畢業的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-10 10:28
我想用FX3U控制5個伺服,因為3U只有3個高速脈沖輸出端,所以我想用485通訊的方法控制伺服,我用的是臺達B2系列的伺服。現在問題來了,用485把PLC和伺服連線后,我不知道B2那里的控制模式應該怎么設????通訊控制是怎么叫伺服動的???比如原來我一發脈沖就動,現在沒脈沖了 它怎么動????真心求明白人解答。不勝感激!沒人回答,我就放棄來這里了。來也白來。
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-12-09
查看靜芳的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-10 11:23
普通的通訊響應太慢了。西西。
小學沒畢業
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 257 點
下載積分: 389 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-05-14
最后登錄: 2024-05-17
查看小學沒畢業的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-07-10 12:26
走MODBUS  呢???
caoxinhua735
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 245 點
下載積分: 1114 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-11-01
最后登錄: 2018-04-28
查看caoxinhua735的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-07-10 12:41
cclink
小學沒畢業
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 257 點
下載積分: 389 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-05-14
最后登錄: 2024-05-17
查看小學沒畢業的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-07-10 12:48
請問CC-LINK  走什么口????是什么總線????
e_newboy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 268 點
下載積分: 297 分
在線時間: 154(小時)
注冊時間: 2009-04-20
最后登錄: 2024-12-04
查看e_newboy的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-07-10 13:08
沒搞過通訊的要搞通訊,
先看看伺服驅動器的說明書的通訊部分和PLC的通訊模塊的說明書
本人長期兼職承接電氣自動化項目:
1.熟悉各種品牌PLC程序設計,上位機組態編程,人機界面HMI編程,工業通訊網絡,設備設施物聯上云(IOT),數據采集,變頻器、伺服電機、步進電機驅動等綜合應用;
2.可承接各種PLC、觸摸屏、上位機代寫服務,系統集成、節能改造等項目,CAD出圖。
3.服務周到、價格實惠,期待與你的合作,聯系電話/微信:15875502770
xiejun8103
三人行,必有我師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 2118 點
下載積分: 3244 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2009-10-26
最后登錄: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-07-10 14:25
親,我雖然沒做過伺服通訊,但伺服通訊也只能改其參數,如要控制移動又不發脈沖,位置模式好像不行(ASDA B2),如用速度模式加外部IO是可以運動的。3U在與一個PLC組網在控另二個也可以的,或加1PG,在或用類似IAI伺服不用脈沖模式,用8421方法控制。只是個人感覺,勿噴。如真用通訊不發脈沖動位置模式控制,請大神們說說,好學習下。
zlc1210903
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 483 個
工控威望: 3543 點
下載積分: 1050 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-06-14
最后登錄: 2024-07-02
查看zlc1210903的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-07-10 16:05
親,想法不錯,有通信方法控制私服的,單是不是用這種通訊方式呀。
羨慕高手,希望有一天我也成為高手。
jzfym8861
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 142 點
下載積分: 681 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2013-06-26
最后登錄: 2020-11-26
查看jzfym8861的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-07-10 16:50
引用
引用第6樓xiejun8103于2013-07-10 14:25發表的  :
臺達ASDA A2,走總線可以實現。這個嗎?
xuefenfeilxw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 243 點
下載積分: 2097 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2010-10-23
最后登錄: 2022-07-28
查看xuefenfeilxw的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-07-11 07:58
伺服走總線通訊是可以的,但是要看PLC和伺服的協議兼容不。至于普通的485通訊是不行的!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28595 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-24
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-07-11 08:07
為什么不用I匯川 H2U 五軸的呢 還有個8軸的
自動化單機,生產線,項目編程調試!
flyaway
知識改變命運,學習鑄就人生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 330 個
工控威望: 4802 點
下載積分: 492 分
在線時間: 260(小時)
注冊時間: 2012-07-29
最后登錄: 2024-12-24
查看flyaway的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-07-11 08:17
走通訊控制私服這條路線的,我倒是只用過S7300通過profibus來控制的多臺伺服。
  • «