sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

monkeykinghy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2476 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2024-01-03
查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-08 19:40


用兩個200PLC 做PPI通訊,用帶編程口的DP頭做通訊線,用PC/PPI電纜搜索可以看到兩個PLC,但用向導做好通訊后下載進去,出現通訊錯誤報警,拔掉編程電纜報警消失,請教什么原因? 圖片怎么插不進來?
monkeykinghy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2476 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2024-01-03
查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-09 09:46
問題找到了!    換成德國原裝PPI電纜通訊報警消失,一插上國產PPI電纜就報警!!

還有問題是:timeout 我調到1秒 通訊錯誤報警還會閃動,調成2秒就消失,修改通訊速率 9.6K至 187.5K也沒有變化,
PPI通訊有這么慢嗎?