西門子440變頻器11KW帶2臺3KW電機,起重用,最近老報故障0002過電壓,具體情況是空載時沒問題,吊重物時運行過程中報故障,檢查了電源電壓為410V左右,請教可能的原因? |
---|---|
|
gzzkzj
交流學習,這樣不斷的充實自己與他人!
級別: 工控俠客
|
那你試試把加速時間設置長點,如果之前不報F0002,用著用著就報了,我想應該是機子內部有故障了! |
|
---|---|---|
|
beichen
級別: 家園?
|
410V高了,變頻器參數是380V,一般不要超過400V。 |
|
---|---|---|
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
|
變頻器默認輸出電壓都是400V,但我國普通低壓三相交流異步電機額定電壓是380,這個參數容易忽視,所以我也贊同。 |
---|---|
|
djljcl
級別: 探索解密
|
變頻器絕對沒有問題,調一下P071,調到大于410V,就不會F002報警了,平時多注意收集資料。變頻器參數很多,各個廠家又不一樣。各位仔細看一下MM40的說明書。 |
---|---|
|