haipingyuer
級別: 論壇先鋒
|
請教下各位老師,我現在有5臺200PLC,一個掃描槍,我需要把掃描槍的數據發送到其他4個從站CPU里面,我現在是用的自由口通訊模式,MODBUS電腦裝不上,我知道怎么用中斷,但我現在糾結的是怎么區分發送信息給哪一個從站,怎么定義從站站號,比如我發送的首地址是VB100,我定義站號應該是在哪個字節呢?希望有知道的可以耐心給講解一下,謝謝老師。 |
|
---|---|---|
|
明維修
級別: 略有小成
|
如果是以下情況:1臺200用自由口接收掃描槍的數據,經過這臺PLC再發送給其他4臺200,你可以用網絡讀寫指令,具體用法官網有詳細的視屏教程。祝你好運!! |
---|---|
|
haipingyuer
級別: 論壇先鋒
|
網絡讀寫指令我會,我就是想問下自由口通訊的話,我怎么定義站號,是靠起始字符和結束字符來區分的嗎,比如我要發給3站的數據,我就在發送的數據前面加個字符,在3站接收那邊定義接收的起始字符嗎 |
|
---|---|---|
|