jiajia4059
級別: 家園常客
|
請問大家一個問題,有一臺設備有自動和手動半自動三個狀態,能不能像三菱一樣直接寫三個SFC塊再加上主程序,用主程序調用決定什么狀態,如果可以應該怎么做,用子程序和中斷程序不行,我是要主程序和塊同時運行,如果不行又怎么辦?難道全部寫在一起,那樣多麻煩。本人剛學西門子不久,總覺得西門子生澀難懂,明明很簡單的東西,偏偏說的很復雜,還弄出好多莫名其妙的名詞,真是坑爹,還是三菱通俗易懂! |
---|---|
|
明維修
級別: 略有小成
|
抵制R貨,堅決不用!!用siemens(看看德國總理對二戰的懺悔!!就沖這一點我也用它) 呵呵,說說而已, 自動和手動半自動做成3個子程序,再做一個公用程序。在OB1里一直調用公用程序,并根據狀態選擇自動和手動半自動中的1個 |
---|---|
|
jiajia4059
級別: 家園常客
|
大家幫幫我吧!真是郁悶死了,所有資料都找不到該怎么做。用調用子程序的話如果調用了子程序主程序就會停止,但那是萬萬不行的。 |
---|---|
|
明維修
級別: 略有小成
|
給一個最簡單的例子,其余的靠領悟了 |
---|---|
|
jiajia4059
級別: 家園常客
|
看了樓上的截圖真是獲益匪淺,非常感謝,原來這樣也行。意思是用主程序一直調用公用程序再按選擇調用另外一個狀態子程序達到同時運行的目的。再弱弱的問一下,主程序那么簡單就可以了嗎?別的計時計數什么的統統放到公用程序?那主程序公用程序塊程序同時運行不會有什么問題吧? |
---|---|
|
hbtwhb
級別: 探索解密
|
按理說不行,因為你在切換時,就是假如說手動切,換為自動,是切換了,但原來手動程序卻停不了,不行你編個程序試試,所以,不能相當然,真確做法是一起調用,并把急停手自動切換各自放入相應塊內,不信,你試試,西門子就是這樣設計的,和你想象的常理不一樣 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
明維修
級別: 略有小成
|
為什么停不了?手動、自動、半自動實際上只是提供一個標志而已,把屬于當前狀態的功能都標記出來,最終執行輸出的還是在公用程序里,雖然我沒做過三態的,但是用在手自動二態時沒發現問題。我想三態也應該沒問題。前提是把三態邏輯搞清楚! |
---|---|
|