向各位師傅請教: 最近公司一臺東芝VFA5-2150PY變頻器(沖床使用)配備15KW電動機,在工作時出現“OP2”故障 報警。查變頻器說明書為“減速過程中過電壓”。(說明書為日文)。 而出現的次數不確定,假如使用固定頻率17赫茲運行,變頻器會在工作15分鐘左右出現此故障報警。 使用固定頻率40赫茲運行,變頻器可以正常工作不出現此故障報警。 頻率設定由外部電位器給定。但出現此故障時并無進行減速操作。 本人懷疑為沖床所安裝的模具有關(屬于重型負載)。 以前沒發生過此現象。 小弟愚鈍。請各位師傅幫忙。 十分感謝!!!!!!!!!!!! |
---|---|
|
xqwqqqq
級別: 探索解密
|
變頻電機在低頻的狀態下,如果負載很小沒有問題,但是如果負載超過一定值,就會地生過電壓報警,跟模具的重量有關, |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
東芝我不熟悉 但是,代理商認識一個 高先生 13701853383 |
|
---|---|---|
|