yiwei125
級別: 略有小成
|
這個簡單吧 S10 無程序 在下面的條件可以加一個M1的常開( LD M1 TRAN) 當S11組運行完成后 置位M1就行拉 如果要循環 再S11后面的S中 找個地方復位就好拉 |
---|---|
|
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
|
完全可以,但是得先加一個條件。還有樓主的這段SFC程序的規則可能不對?并行分支開始,必面要并行分支結束程序才穩定。 |
|
---|---|---|
|
sxsheng
級別: 探索解密
|
真誠的感謝1樓yiwei125和2樓的兩位老師指點,真乃“聽君一席話,勝讀十年書”之感,老師的畫龍點睛之筆頓開吾塞,實乃受益匪淺。這段SFC兩串指令要自動循環運作,確實必須要互鎖編程,根據提示在此兩段指令中條件處串入LD M0和LDI M0后,再在后面相應的狀態中進行復位,達到了預期的效果。再次感謝兩位老師的仙手指點,小弟在此百拜叩謝了。 |
---|---|
|
sxsheng
級別: 探索解密
|
圖片:
對三位五通電磁閥的兩端線圈同時操作復位和置位的指令,哪種編程法更為穩定的,請老師指導下,或者還有別的更好的辦法. |
---|---|
|
s3100112
級別: 探索解密
|
這個簡單吧 S10 無程序 在下面的條件可以加一個M1的常開( LD M1 TRAN) 當S11組運行完成后 置位M1就行拉 如果要循環 再S11后面的S中 找個地方復位就好拉 |
---|---|
|