各位大神,PLC梯形圖急停按鈕為什么要用常開點,而外部接線用常閉點,請各位高手指點下,越詳細越好,謝謝。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(903636024) 好貼!
    huiming
    技術交流
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 663 個
    工控威望: 5996 點
    下載積分: 2114 分
    在線時間: 561(小時)
    注冊時間: 2011-03-09
    最后登錄: 2024-12-21
    查看huiming的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2013-05-23 16:52
    最好把急停開關部分的梯形圖發上來。
    士林變頻器代理 18312516885
    jzzjzq
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 63 個
    工控威望: 201 點
    下載積分: 568 分
    在線時間: 73(小時)
    注冊時間: 2013-03-15
    最后登錄: 2024-09-26
    查看jzzjzq的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-05-23 17:00
    外部用常開的話,如果線斷了,需要急停時就沒有效果了,因為斷線就沒有輸入。
    所以外部用常閉,線斷掉就相當于輸入了急停,可以保證安全
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(410627175) 好貼!
    yuchai001
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 233 個
    工控威望: 396 點
    下載積分: 28698 分
    在線時間: 232(小時)
    注冊時間: 2012-09-05
    最后登錄: 2015-04-17
    查看yuchai001的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2013-05-23 17:00
    我覺得是這樣:程序運行后,讀各個開關量狀態,外部接線常閉,程序內常開點導通(閉合),設備正常工作,當急停被按下或斷線,設備會急停,這是為保護設備考慮
    工控交流學習群:191326473
    二手工控電器
    且行且珍惜
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 2827 個
    工控威望: 4455 點
    下載積分: 215058 分
    在線時間: 3184(小時)
    注冊時間: 2008-02-22
    最后登錄: 2024-12-23
    查看二手工控電器的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2013-05-23 17:01
    這個不需要解釋,只要你從安全的角度去考慮一下你就知道為什么了!
    歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
    http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
    libin520
    雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 2429 個
    工控威望: 2860 點
    下載積分: 4598 分
    在線時間: 1204(小時)
    注冊時間: 2008-10-24
    最后登錄: 2024-12-16
    查看libin520的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2013-05-23 19:11
    同意四樓。因為這和馬達的硬極限位置sensor一樣。時刻有信號反饋的。你拔了它。或者它壞了。機器就報警了。這才是它的作用。搞得復雜點的急停開關。一個開關還接了兩個信號的。
    需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
    kingeli
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 39 個
    工控威望: 177 點
    下載積分: 775 分
    在線時間: 52(小時)
    注冊時間: 2013-05-14
    最后登錄: 2015-07-28
    查看kingeli的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2013-05-23 19:52
    總之就是安全
    xtihee
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 426 個
    工控威望: 1148 點
    下載積分: 664 分
    在線時間: 397(小時)
    注冊時間: 2011-12-18
    最后登錄: 2023-12-11
    查看xtihee的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2013-05-23 19:59
    假如它斷了,你也就起動不了了。就那么容易。
    jun888006
    我年輕需要你指點 但不需要你指指點點
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 441 個
    工控威望: 2982 點
    下載積分: 1841 分
    在線時間: 279(小時)
    注冊時間: 2011-03-17
    最后登錄: 2024-04-01
    查看jun888006的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2013-05-24 08:24
    2樓說的是對的
    電氣交流群:107855191
    thy2002
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 36 個
    工控威望: 169 點
    下載積分: 3121 分
    在線時間: 12(小時)
    注冊時間: 2013-05-01
    最后登錄: 2015-01-19
    查看thy2002的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2013-05-24 08:51
    關鍵看你怎么用
    liwenbin
    自學PLC   同僚指點哦
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 392 個
    工控威望: 469 點
    下載積分: 969 分
    在線時間: 352(小時)
    注冊時間: 2010-08-23
    最后登錄: 2024-11-27
    查看liwenbin的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2013-05-24 11:53
    考慮到使用者的安全  為什么用常閉 你自己多多思考一下   安全 安全  安全!!!
    如果沒有安全保障  我還要機器做什么?????
    夏杏銀
    快樂自動化
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 131 個
    工控威望: 249 點
    下載積分: 1501 分
    在線時間: 85(小時)
    注冊時間: 2008-04-27
    最后登錄: 2024-12-06
    查看夏杏銀的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2013-05-24 13:31
    二樓解釋的很詳細了!
    • «