      公司的冷卻水塔只有一個供水循環泵,回水沒有蓄水池也沒有水泵,想在因為供水管道太遠,導致機臺水管承受較大壓力,經常爆水管,想在想在水塔回水管處加一個循環水泵來平衡回水的速度,緩解機臺水管承受的壓力,各位有什么更好的方案嗎?謝謝指教。
linxianqiang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 843 點
下載積分: 3470 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2012-05-14
最后登錄: 2023-05-15
查看linxianqiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-14 22:03
控制循環泵進水量可不可以
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-18
查看路在何方的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-14 23:53
不行  想在是因為水路太遠,回流靠的是供水壓力,所以管道要承受較大水壓。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-15 06:53
目前在回水管道增加一臺管道泵是一個簡便易行的方法。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-18
查看路在何方的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-05-15 22:06
謝謝版主寶貴意見
xujian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 400 點
下載積分: 24068 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-11-24
查看xujian的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-05-16 14:44
以前的一個水塔循環水冷卻項目。一臺15KW供水。一臺7.5KW在回水管上抽水。
unique
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 426 點
下載積分: 4132 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2006-11-05
最后登錄: 2024-11-28
查看unique的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-05-19 10:48
鍦ㄦ按娉典笂瑁呬竴涓洖嫻佺璺紝鍒╃敤鐢墊帴鐐瑰帇鍔涜〃鎺у埗鐢電娉勫帇