4a118
級別: 略有小成
|
FX2N-1PG帶步進JOG為什么只能走一個方向? RP和FP顯示都有脈沖發出,但RP點動的時候只是電機抖一下,沒實際距離。 是什么問題呢?FP還是可以的。 參數都照說明書設了的,我的接線沒有接原點的。求解答! |
---|---|
|
wqiling
級別: 探索解密
|
請確定接線及脈沖輸出格式設置是否正確,脈沖輸出格式設置3#通道B8位應該為1 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
li83126
回收PLC,伺服,觸摸屏
級別: 探索解密
|
找個例程試試就好了 |
|
---|---|---|
|
王大餅
承接上海周邊地區非標電氣設計。QQ864539117
級別: 工控俠客
|
伺服電機設成了脈沖加方向,模塊設成了雙脈沖 |
|
---|---|---|
|