就是十個線圈要求互鎖,每次只能一個線圈得電,其他的要求不能得電,如果中間不串上其他線圈的常閉點 還有別的方法實現嗎 |
---|---|
|
漏雨草屋
級別: 探索解密
|
[刪除] 就是十個線圈要求互鎖,每次只能一個線圈得電,其他的要求不能得電,如果中間不串上其他線圈的常閉點 還有別的方法實現嗎 |
---|---|
|
wanzhen2006
做工控人.不停學習.分享.交流.
級別: 論壇先鋒
|
用復位 R指令 解決.后面你懂的。。。 [ 此帖被wanzhen2006在2013-05-13 09:51重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
實際上西門子用置位、復位指令是可以置位若干個和復位若干個的。 比如可以這樣寫: LD SM0.0 A I0.0 //1#單元啟動條件 S M10.0, 1 //1#單元啟動 R M10.1, 9 樓主留言:謝謝 |
---|---|
|