菜菜阿達
西府海棠
級別: 探索解密
|
1.液位開關可以測量高低水位 應該也有可以測量高中低三檔水位的吧,知情人能不能具體一點? 2.液位開關一般是數字量輸出,有模擬量輸出的嗎? 3.液位開關一般是無源還是有源,另外關于有源無源我現在的理解是需要外接電源的就是有源,比如三極管之類,不需要外接電源的是無源器件,有源無源是相對的? 4.液位開關接線一般是怎樣的,這個要根據不同類型的液位開關來判斷吧,能不能舉幾個常見的例子,最好有圖. |
---|---|
|
殤心的感覺
記性不好了,怎么學嘛!
級別: 家園常客
|
液位開關一般就是用干簧管做的,浮球里面帶磁鐵,純觸點開關量。 一般一個液缸會裝高中低三個液位,當低于中液位時報警提示補液,低于低液位時直接保護停泵! |
|
---|---|---|
|
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
|
1.液位開關可以測量高低水位 應該也有可以測量高中低三檔水位的吧,知情人能不能具體一點? 確實有:比如連桿式的,可以把連桿分成好多段,多段測位,我們公司用的上海思派。其實浮球式的也可以,可以多個球,長短不一。 2.液位開關一般是數字量輸出,有模擬量輸出的嗎? 一般常用的都是數字輸出的,因為他都是定點的,上不是上就是下要么就是上中下等等,模擬值一般要求變化有連續性的。至少我目前沒用過模擬值的,歐姆龍有一款帶控制器的液位也是通過幾根電極的原理,模擬的應該沒有。如果想要模擬的,知道水位,一般可以用稱重或者壓力,然后轉換成液位。 3.液位開關一般是無源還是有源,另外關于有源無源我現在的理解是需要外接電源的就是有源,比如三極管之類,不需要外接電源的是無源器件,有源無源是相對的? 一般都是干結點,也就是無源,也可以像你那樣理解,一般都會問你給的信號是什么類型,分干結點和濕結點。也就是你的信號是需要電源,還是不需要,一般的液位開關都是通過純的機械觸點,內部的動作結構一般都是微動開關,所以都是無源的。 4.液位開關接線一般是怎樣的,這個要根據不同類型的液位開關來判斷吧,能不能舉幾個常見的例子,最好有圖. 圖我就不畫了,太簡單,其實一般是一組報警一組開關,一組里正常是三根線,NO NC COM 常開常閉,還有一公共線,一般你要用什么開關,你就直接接出去就好了,接PLC就直接接一組輸入,直接控制繼電器的,看你的要求,如果是液位到停泵,假如你的泵是通過中繼觸點控制接觸器線圈,你只要把常閉往中繼線圈上一串就好。實際的還是要看現場要求。其實的說也白說,因為它就是一開關而誒,想怎么用就怎么用。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
|
好貼,講的很詳細 |
---|---|
|
langman
級別: 家園常客
|
液位有模擬的,也比較常見,用來計算體積、設定參數都很方便 |
|
---|---|---|
|
wanghao
不積跬步,無以至千里
級別: 論壇先鋒
|
模擬量輸出的液位計也有啊,像我們公司用的都是速坤的,一塊表配一個液位探頭,水位一目了然,而且還帶模擬量輸出 的,很方便的。 |
---|---|
|