sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 3/3     Go
xizux
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 169 點
下載積分: 391 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2012-08-25
最后登錄: 2021-05-13
查看xizux的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2013-05-08 22:22
本人對宏指令一竅不通,望前輩指點,....詳細點
liu1980
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 985(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2024-10-21
查看liu1980的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2013-05-09 23:11
引用
引用第19樓xizux于2013-05-08 22:07發表的  :
現在我們設備用的也是你說的那種警報程序是用透明燈做的,如果要把它改為Alarm  Tracking來做,會不會占用系統內存啊,要不要加內存卡,

1.一定要將PLC的警報軟元件做成連續的,這樣PLC與觸摸屏通訊的時候,是成批連續的數據進行傳送,傳送就快,如果不是連續的,東一個,西一個,那么傳送是一個、一個的進行,會造成傳送速度緩慢,屏的刷新將變得好慢,注意這個技巧就行了。
2.不用加內存卡,就可以實現歷史警報記錄的,只要不掉電,就一直保存有警報記錄,掉電就沒了,如果想掉電都有保存,就要加內存卡了。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2013-05-10 05:51
引用
引用第25樓liu1980于2013-05-09 23:11發表的  :

1.一定要將PLC的警報軟元件做成連續的,這樣PLC與觸摸屏通訊的時候,是成批連續的數據進行傳送,傳送就快,如果不是連續的,東一個,西一個,那么傳送是一個、一個的進行,會造成傳送速度緩慢,屏的刷新將變得好慢,注意這個技巧就行了。
2.不用加內存卡,就可以實現歷史警報記錄的,只要不掉電,就一直保存有警報記錄,掉電就沒了,如果想掉電都有保存,就要加內存卡了。


V710的歷史報警以及趨勢記錄在SRAM中,依靠屏的電池保持,與掉電無關。

Good Luck~
xizux
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 169 點
下載積分: 391 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2012-08-25
最后登錄: 2021-05-13
查看xizux的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2013-05-12 23:00
引用
引用第26樓cvlsam于2013-05-10 05:51發表的  :


V710的歷史報警以及趨勢記錄在SRAM中,依靠屏的電池保持,與掉電無關。

Good Luck~
如果報警有記錄的話,不需要用外置存儲卡嗎?會占有系統內存嗎?
xizux
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 169 點
下載積分: 391 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2012-08-25
最后登錄: 2021-05-13
查看xizux的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2013-05-12 23:06
請教V710觸摸屏怎么做一個移動的東西,如:一個方塊根據編碼器的數據的大小左右移動,請問怎么做?
舒中勝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 250 點
下載積分: 754 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-06-11
最后登錄: 2024-10-23
查看舒中勝的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2013-12-14 21:45
學習了,謝謝分享
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 3/3     Go