sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-30 18:05
今天調試一個直線電機,左右有限位開關,當我把電機放到原點時,啟動私服電機,運行正常來回運動,當運行到中間位置是突然斷電,再送電啟動的時候(位置不在原點了),它就直接到限位開關了,意思就是不按以前的線路走了,走的超過距離了,不知是什么原因,應該如何解決呢???
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
txarcher
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 212 點
下載積分: 1872 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2012-10-25
最后登錄: 2024-10-24
查看txarcher的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-03 23:41
應該是你的控制存在問題,因為斷電后重新執行,電機按照從起點出發去執行,導致移動距離不對。
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-04 08:06
先找原點!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-04 09:04
注意原點是絕對位置還是相對位置。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
crgtom
人生三寶:家庭,事業,健康。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 9670 點
下載積分: 97400 分
在線時間: 934(小時)
注冊時間: 2009-09-21
最后登錄: 2024-12-21
查看crgtom的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-05-04 09:07
突然斷電,就是問題關鍵,程序數據處理跑飛了。
技術是有時效性的,一旦錯過了時效性,昔日人人求之不得的技術,最終會變成沒有多少作用的垃圾!
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1194 個
工控威望: 1739 點
下載積分: 7556 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-18
查看sanlihu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-05-04 09:22
斷電再來電后要先回絕對原點。我說的對不對?
吉圓電氣 QQ751673698
金鱗化龍
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 605 點
下載積分: 832 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2013-04-01
最后登錄: 2013-08-20
查看金鱗化龍的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-05-04 09:36
注意原點是絕對位置還是相對位置,最好是斷電后馬達來一次原點復歸,這樣可以保證馬達在原點
引用一樓的話“應該是你的控制存在問題,因為斷電后重新執行,電機按照從起點出發去執行,導致移動距離不對。”
大概也就是這里比較容易出問題       
寧靜以致遠