sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
dmq401
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 131 點
下載積分: 540 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-04-16
最后登錄: 2020-09-02
查看dmq401的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-26 11:46
       從配電柜出來  零線沒電   但到另一個動力柜的時候零線就有電了  60V左右  
     檢查過兩端沒有虛接    零線未斷線    三相電壓380V平衡   電流也差不多相等    并未發現有中性點偏移的現象   還望高手幫忙分析一下
    
jmshtytt
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 147 點
下載積分: 5912 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2013-04-02
最后登錄: 2013-09-05
查看jmshtytt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-26 16:02
考慮是否接地電阻太大(大于4歐)---進行重復接地處理(補打接地極)看看。
yuanqijun88
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 394 點
下載積分: 22896 分
在線時間: 445(小時)
注冊時間: 2010-08-14
最后登錄: 2024-12-21
查看yuanqijun88的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-26 16:21
變壓器接地沒有接好!
gaorenyisi
不要高估別人,看低自己;也別高估自己,看低他人!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 1766 點
下載積分: 4969 分
在線時間: 334(小時)
注冊時間: 2011-04-10
最后登錄: 2024-12-12
查看gaorenyisi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-04-26 16:51
看看沒有負載時零線還有無電壓,如果電壓很小或為零, 這種情況估計是使用單相電源的較多(比如單相電機,插座等)。
(天生我才必有用)/100+(笨鳥先飛)*100 +(相信自己)
jun9015
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 137 點
下載積分: 722 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-04-26
最后登錄: 2017-10-25
查看jun9015的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-04-26 17:02
我遇到過,不知道怎么回事
hahahaha
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 665 點
下載積分: 30796 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2018-01-01
查看hahahaha的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-04-26 19:26
用3樓的方法試試。
yuchai001
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 396 點
下載積分: 28698 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2012-09-05
最后登錄: 2015-04-17
查看yuchai001的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-04-26 19:35
我來學習了
工控交流學習群:191326473
zhb88888
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 193 點
下載積分: 2438 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2010-09-08
最后登錄: 2024-02-21
查看zhb88888的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-04-26 20:26
接地大于四歐
dhyxmd119
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 154 點
下載積分: 664 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-04-26
最后登錄: 2013-10-10
查看dhyxmd119的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-04-26 21:35
接地沒接好
謝謝
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1194 個
工控威望: 1739 點
下載積分: 7556 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-18
查看sanlihu的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-04-26 22:01
兩端沒有虛接    零線未斷線    三相電壓380V平衡   電流也差不多相等,這說明總零線電流很小,若不是很小,就是負載不平衡造成的
吉圓電氣 QQ751673698
gyzmf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 267 點
下載積分: 284 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2007-12-02
最后登錄: 2024-08-22
查看gyzmf的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-04-27 07:26
接地沒接好
thcgw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 389 點
下載積分: 1029 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-02-20
最后登錄: 2018-02-05
查看thcgw的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-04-27 07:32
變頻器、伺服驅動器用的多嗎?考慮一下高次諧波的影響。
  • «