樓主  發表于: 2013-04-25 20:39
各位37kw風機軟啟起動,用100空開可以嗎?
素還真
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 527 點
下載積分: 9467 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2008-05-23
最后登錄: 2021-09-13
查看素還真的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-25 20:59
空開小了,至少要用150A的,建議用200A的空開。
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48665 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-25 21:21
要用125A的,塑殼式空開的選擇是:額定電流的1。7倍。
carserse
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 153 點
下載積分: 2668 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2013-04-25
最后登錄: 2022-08-14
查看carserse的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-04-25 21:31
額定電流的1.7倍的話,應該不止125A吧
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 343 個
工控威望: 4887 點
下載積分: 18921 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2012-05-18
最后登錄: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-04-26 08:50
引用
引用第1樓素還真于2013-04-25 20:59發表的  :
空開小了,至少要用150A的,建議用200A的空開。

37KW,約75A;空開一般選1.5~2.5倍,同意1樓
erwin2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 265 點
下載積分: 1024 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2012-09-11
最后登錄: 2022-02-25
查看erwin2009的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-04-26 09:01
樓上的。真是說笑了。。。。。。。。。

我可以負責任的告訴你,100A的差不多夠了。

如果怕有問題選用125A的。

軟啟動啟動的時候一般只設置10秒鐘時間,最高電流可達額定電流的4倍。

37KW額定電流約為66A左右。。4倍的66不就200多A了嗎?怎么100A的空開不會跳????

首先你要弄明白,空氣斷路器的“額定電流”和“脫扣電流”這兩個概念!


額定我就不解釋了。。脫扣電流就是使斷路器脫扣的最大電流。

你可以關注一下額定100A的斷路器,瞬時脫扣器類型為C型,那么它的瞬時脫扣電流是多大。。。

并不是說100A額定電流的空開到了100A就會跳。。希望大家不要走進這個誤區。。。
chou2003
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 340 點
下載積分: 28181 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2013-04-26
最后登錄: 2024-12-21
查看chou2003的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-04-26 11:11
軟啟起動的肯定OK了,放心。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28555 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-23
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-04-26 11:16
是個人都可做特種工作的,

注意自己的生命安全呀!!!!!!!!!!!!!
自動化單機,生產線,項目編程調試!
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-23
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-04-26 11:49
剛才看了一下DZ47-100,D100的斷路器,2倍的額定電流,差不多10S要脫扣,所以37KW的電機,額定電流70A,滿負荷啟動,4倍啟動電流280A,很明顯用100A的斷路器不夠,但是當負載是輕負荷啟動,100A就夠了。還要考慮環境溫度,當環境溫度在35-40度時,100A的斷路器已經沒有100A了。所以這些要綜合考慮,在有些場合夠用,有些場合則不夠用。
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 494 點
下載積分: 3045 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2014-07-19
查看longkeming的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-04-26 15:14
其實,在國外的一些空開的選型手冊上,有一個殼架電流,100A空開,他的殼架電流就是350A,也就是在短時間里可以工作在350A
鎖螺絲機
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 494 點
下載積分: 3045 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2014-07-19
查看longkeming的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-04-26 15:16
國內的空開沒有人愿意冒險,余量都大于30%
鎖螺絲機
xfxcy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 206 點
下載積分: 932 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2011-12-25
最后登錄: 2022-04-21
查看xfxcy的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-04-26 20:54
我會告訴你們我選擇開關容量是按1.5-2倍來選嗎?國內的開關一般用人民電器、德力西、正泰等,按額定電流選擇就算不會跳閘,可是使用一段時間觸頭就會氧化而發熱有沒有?搞生產安全第一、穩定第一。
  • «