sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-09 08:12
最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
jesselai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 403 點
下載積分: 5970 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2016-07-13
查看jesselai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 08:16
我覺得不能直接啟動吧,算出來了遠遠超過了斷路器的承載了,可以參照斷路器瞬間過載能力參數就知道了
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2590 個
工控威望: 21431 點
下載積分: 14040 分
在線時間: 2751(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2024-12-20
查看huoshi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-09 08:24
45KW直接啟動可以我試過,但是負載是水泵啟動前將水泵出口閥關至1/3是可以的
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2590 個
工控威望: 21431 點
下載積分: 14040 分
在線時間: 2751(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2024-12-20
查看huoshi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-04-09 08:26
首先變壓器容量足夠建議使用軟啟動
江蘇文彬工控
江蘇文彬工控電氣------長期回收電器
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 332 個
工控威望: 230 點
下載積分: 4527 分
在線時間: 650(小時)
注冊時間: 2007-07-20
最后登錄: 2024-10-19
查看江蘇文彬工控的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-04-09 08:28
同時啟動不行,要跳空開的。  分開啟動好點
回收電器,PLC,變頻,觸摸屏,伺服。外地德邦代收款.
木皮
學海無涯
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-04-09 08:33
有點常識好不好,那么電機直接啟動還真沒玩了也不敢玩,至少也得來個降壓啟動吧,還有啟動時總有個先后吧相互延時個十多秒不行嗎。如果是一天啟動數次超過幾十次的話,還是用變頻吧。要不然發的錢更多。
大家好才是真的好
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 343 個
工控威望: 4887 點
下載積分: 18921 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2012-05-18
最后登錄: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-04-09 09:04
這么多大的電機,直接啟動風險太大了吧,電容補償可以不考慮,至少星三角,軟啟動器吧。開關都會炸的,人員,設備都有危險
erwin2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 265 點
下載積分: 1024 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2012-09-11
最后登錄: 2022-02-25
查看erwin2009的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-04-09 09:52
如果真的是五臺同時啟動,我來告訴你會出現的可能性吧。

1.上游斷路器一路跳閘。(可能性極大)
2.導線急劇發熱,甚至外面的膠皮出現熱熔現象。。(可能性極大)
3.會造成空開,導線,電機等迅速老化。。(可能性極大)
4.如果負載過大甚至有可能造成爆炸等事故。。(存在可能性)
5.產生的雜波會嚴重影響其他設備的正常運轉。。(可能性極大)


哥們,別說200A,就說再大100A都會跳的,一個個啟動也會跳,這種b就是沒常識,碰了釘子才會賣乖,不然人家賣軟啟動的賺個毛的錢。。存在即合理。。

我是你就指著你老板的鼻子說,“你準備給員工收尸吧,老子不干了。”
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-12-15
查看kyy80的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-04-09 10:16
引用
引用第7樓erwin2009于2013-04-09 09:52發表的  :
如果真的是五臺同時啟動,我來告訴你會出現的可能性吧。

1.上游斷路器一路跳閘。(可能性極大)
2.導線急劇發熱,甚至外面的膠皮出現熱熔現象。。(可能性極大)
3.會造成空開,導線,電機等迅速老化。。(可能性極大)
.......

zhb88888
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 193 點
下載積分: 2438 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2010-09-08
最后登錄: 2024-02-21
查看zhb88888的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-04-09 10:42
七樓說的對這種老板太扣最好拜拜否則命沒了
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-04-09 10:44
老板是按上一級承包商所提供的元器件報價的,他們可沒有提供什么軟起,降壓啟動元器件。就是不放心才來問問,聽聽大家的意見,他要硬這么做就等著出事吧。
gaogaiga
新會是全廣東工資最低。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 817 個
工控威望: 870 點
下載積分: 8842 分
在線時間: 777(小時)
注冊時間: 2008-02-21
最后登錄: 2024-11-19
查看gaogaiga的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-04-09 11:04
如果我老板是這樣,反正別叫我去開機就行了,其他的事老板背吧,有事后要跑路前發了工資就不理他。