樓主  發表于: 2013-04-06 13:38
大蝦們     我用西門子300PLC    CPU為315-2DP   最簡單的一個程序    一個輸入一個輸出     硬件組態里掛了個16入16出  對的!    但是把I0.4接通后Q0.0沒反應  

用LED編輯監視Q0.0有輸出   但是模塊上的燈不亮呢?   錯誤欄顯示CPU315-2DP為離線   這是什么意思?  
gongkongbing
物價飛漲,房價不敢想。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 208 個
工控威望: 341 點
下載積分: 930 分
在線時間: 380(小時)
注冊時間: 2009-02-26
最后登錄: 2024-10-15
查看gongkongbing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-06 16:22
先看下主機亮不亮紅燈吧
工控學員商店歡迎你,提供優質低價的學習器材,回收各種工控產品不限好壞品牌。
QQ758185469   18131571939
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=gongkongbing
ntlxfei18
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 267 點
下載積分: 4727 分
在線時間: 239(小時)
注冊時間: 2012-12-24
最后登錄: 2022-05-02
查看ntlxfei18的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-07 12:09
300的do模塊要接負載才會亮燈的,和200的有點不同。