PLC與兩臺設備進行MODBUS通訊
單獨通訊時都正常 同時通訊時總是2號設備不能正常通訊 1號正常
用電腦和分別測試兩臺設備 通訊也都正常
請問這個什么問題,怎么解決??
多謝大家
[img] http://photo.renren.com/photo/sp/hesSrO6deGp[/img]
kingfeng1983
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kingfeng1983的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-28 08:19
地址設對了嘛?
ydc820
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 642 個
工控威望: 625 點
下載積分: 1456 分
在線時間: 893(小時)
注冊時間: 2007-02-24
最后登錄: 2024-11-14
查看ydc820的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-28 08:25
分別通訊行,同時通訊不行,
通訊時序不對
woshisunu
虛心求教
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 161 點
下載積分: 723 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2012-07-10
查看woshisunu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-06-28 15:01
引用
引用第2樓ydc820于2011-06-28 08:25發表的  :
分別通訊行,同時通訊不行,
通訊時序不對

通訊時序這個應該怎么弄?
麻煩給講講
[img] http://photo.renren.com/photo/sp/hesSrO6deGp[/img]
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 823 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-12-08
最后登錄: 2024-11-22
查看sandy_love的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-06-28 15:06
間隔多遠,有沒有終端電阻
woshisunu
虛心求教
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 161 點
下載積分: 723 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2012-07-10
查看woshisunu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-06-28 15:21
引用
引用第4樓sandy_love于2011-06-28 15:06發表的  :
間隔多遠,有沒有終端電阻

不遠 終端電阻是必須的么?
6樓  發表于: 2011-06-28 15:58
引用
引用第5樓woshisunu于2011-06-28 15:21發表的  :

不遠 終端電阻是必須的么?

不是必須的,長距離通訊時可以加終端電阻抗干擾,短距離通訊可不接終端電阻;通訊時序就是最好按順序輪著來,不能沖突,如果是半雙工通訊更要注意
z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2562 點
下載積分: 23788 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2010-10-22
最后登錄: 2022-08-19
查看z4131246的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-06-28 16:04
很顯然你把兩臺PLC公用一個通訊地址了 當然不行咯,如果我猜得沒錯的話 兩臺PLC哪臺PLC先和你的上位機交換地址并通過錯誤檢測(MODBUS協議的設備地址)那哪臺就能正常通訊,MODBUS協議的格式是:設備地址(8字節) 功能代碼(8字節) 數據段(N個8字節) 錯誤檢測(16字節)你可以用串口調試軟件來看看你的兩臺PLC的協議地址是不是一樣的要是一樣的話就不行(當然這是在你沒辦法確定原因下的最終極的辦法);順便問下你用的是什么PLC啊?
[ 此帖被z4131246在2011-06-28 16:31重新編輯 ]
woshisunu
虛心求教
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 161 點
下載積分: 723 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2012-07-10
查看woshisunu的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-06-28 16:33
引用
引用第7樓z4131246于2011-06-28 16:04發表的  :
很顯然你把兩臺PLC公用一個通訊地址了 當然不行咯,如果我猜得沒錯的話 兩臺PLC哪臺PLC先和你的上位機交換地址并通過錯誤檢測(MODBUS協議的設備地址)那哪臺就能正常通訊,MODBUS協議的格式是:設備地址(8字節) 功能代碼(8字節) 數據段(N個8字節) 錯誤檢測(16字節)你可以用串口調試軟件來看看你的兩臺PLC的協議地址是不是一樣的要是一樣的話就不行(當然這是在你沒辦法確定原因下的最終極的辦法);順便問下你用的是什么PLC啊?

不是后接上的不行 先接哪個都是設備2不行
9樓  發表于: 2011-06-28 16:41
應該是你的地址設置的不正確 實在不行那你用串口調試軟件監控下看看兩太PLC通訊的數據包里的設備地址是不是一樣的,一樣的話那就是你的地址設置錯了,你用的是什么PLC啊?
woshisunu
虛心求教
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 161 點
下載積分: 723 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2012-07-10
查看woshisunu的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-06-28 16:45
引用
引用第9樓z4131246于2011-06-28 16:41發表的  :
11樓  發表于: 2011-06-28 16:48
很抱歉沒用過可能幫不上你的忙了,不過你可以試試我那方法那樣可以幫你確定原因。
  • «