引用引用第2樓ydc820于2011-06-28 08:25發表的 :分別通訊行,同時通訊不行,通訊時序不對
引用引用第4樓sandy_love于2011-06-28 15:06發表的 :間隔多遠,有沒有終端電阻
引用引用第7樓z4131246于2011-06-28 16:04發表的 : 很顯然你把兩臺PLC公用一個通訊地址了 當然不行咯,如果我猜得沒錯的話 兩臺PLC哪臺PLC先和你的上位機交換地址并通過錯誤檢測(MODBUS協議的設備地址)那哪臺就能正常通訊,MODBUS協議的格式是:設備地址(8字節) 功能代碼(8字節) 數據段(N個8字節) 錯誤檢測(16字節)你可以用串口調試軟件來看看你的兩臺PLC的協議地址是不是一樣的要是一樣的話就不行(當然這是在你沒辦法確定原因下的最終極的辦法);順便問下你用的是什么PLC啊?
引用引用第9樓z4131246于2011-06-28 16:41發表的 :應該是你的地址設置的不正確 實在不行那你用串口調試軟件監控下看看兩太PLC通訊的數據包里的設備地址是不是一樣的,一樣的話那就是你的地址設置錯了,你用的是什么PLC啊?
引用引用第13樓小雞已燉于2011-06-28 17:25發表的 :你那個是RS232的還是RS485通訊方式?RS232的只能和一個通訊!要RS485才支持通訊兩個
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號