文本顯示器上可進行長度輸入,電控柜內一個FX1S的PLC,變頻器與若干電器,用的電機是普通帶減速電機。定長切斷在我看來應該用步進或伺服進行定位切斷。雖然沒有精度要求,但用變頻器與普通帶減速電機居然也能控制實在想不明白,而且定長有文本顯示器設定。只好請各位老師幫忙指導一下,謝謝!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3026(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-01-05
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-21 10:56
很正常的,變頻器通過段速控制驅動普通電機做定長裁斷,通過編碼器計數測量,精度能達到1mm之內的。通過文本設定需要裁切的長度值。