如果你是按圖上接線的話,應(yīng)該是接線有誤,還有一個就是看伺服放大器面板上顯示的代碼是否正常。
我認為的接線引腳應(yīng)該這樣改
com1和com2接0V沒錯,不過Y0要接到CN1的11腳PG,10腳PP應(yīng)該接到+24v上(最好串接一只2.2K電阻后接到+24v),
Y4接到CN1-36腳NG,35腳NP應(yīng)該接到+24v上(最好串接一只2.2K電阻后接到+24v)
仔細看下手冊,慢慢體會一下,沒有電阻的話可以不加,下面是我的做到一張圖
[ 此帖被andy_gao在2013-03-19 14:17重新編輯 ]