sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

木皮
學海無涯
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-17 10:40
本人想用一臺變頻器的的輸出電壓(0-10V)控制另一臺變頻器的運行頻率但想要在前面一臺變頻器停止時后面那臺不能停止而轉為低頻運行(后面那臺啟動信號沒斷開)。所以我想把后面那臺變頻器的最低頻率設為30,現在問題就是前面那臺停止后后前那臺也停止了。停止鍵一閃閃的。請問一下要達到這個控制要求要怎么做。謝謝了。
大家好才是真的好
rgbfii
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 11712 分
在線時間: 756(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2024-12-21
查看rgbfii的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-17 10:47
可以進行模式切換,前面一臺停止后,馬上切換到另外一種模式,另一種模式如何設置要看具體變頻器
shuxuan
在路上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 5156 點
下載積分: 5827 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2012-09-06
最后登錄: 2024-12-01
查看shuxuan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-03-17 11:15
一樓說的對,如果使用三菱變頻器的話,可以利用PLC與變頻器進行通訊來改變運行模式
機械臂
hjjjq
多見者博,多聞者智,拒諫者塞,專己者孤
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 926 個
工控威望: 1328 點
下載積分: 3950 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2012-04-06
最后登錄: 2023-10-10
查看hjjjq的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-03-17 11:25
沒有PLC的話加中繼轉換停另一臺
g073545
佛山工控
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 412 個
工控威望: 591 點
下載積分: 3655 分
在線時間: 1076(小時)
注冊時間: 2013-03-08
最后登錄: 2024-12-18
查看g073545的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-03-19 12:05
很簡單,用中繼可解決的,不用PLC 和通信也可以的
jonny_jean
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-03-19 22:55
Q:本人想用一臺變頻器的的輸出電壓(0-10V)控制另一臺變頻器的運行頻率但想要在前面一臺變頻器停止時后面那臺不能停止而轉為低頻運行(后面那臺啟動信號沒斷開)。所以我想把后面那臺變頻器的最低頻率設為30,現在問題就是前面那臺停止后后前那臺也停止了。停止鍵一閃閃的。請問一下要達到這個控制要求要怎么做。謝謝了。
請問您的需求是否為下
                    A臺為放捲 B臺收卷 當A臺頻率信號為0HZ/0V時,B臺需以一定速度運轉到張力固定點後,由運轉接點A臺B臺兩臺同步停機
                    因為您的迴路來說問題不大可能您需求無法達到,同步性,還有B臺無法以低速運轉

ANS:有機種做法便宜跟貴的
                           用三個V, R,由一個調整A.B.臺連動速度一個做B臺連動比值一個做低速運轉設定
                           由繼電器接點切換其功能
                          
                            用比例連動盤做其需求  
                            
                      

                    

  

      
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-03-28 16:19
我說說我的看法哦,你設置的下限頻率是有啟動信號和頻率信號時,當你的頻率信號大于30HZ時電機啟動,也就是說0-6v電壓輸入電機是不會啟動的,你可以通過設置輸入模擬信號對應的頻率來解決這個問題,就是說0-10v對應30-50HZ,你可以試下看看,不行再討論
樓主留言:
要怎么設置0-10V對應30-50HZ啊。東元變頻器,好象沒這功能。謝謝
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
slgk2012
沒有簽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 486 點
下載積分: 3888 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2013-03-19
最后登錄: 2024-12-20
查看slgk2012的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-03-29 09:45
你可以用A機的R1A R1C做B機的多段速運行,
zhuxuguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 124 點
下載積分: 1541 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2010-05-20
最后登錄: 2024-01-29
查看zhuxuguang的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-03-29 10:51
同意8樓意見,簡單可行