tanqinglei
級別: 略有小成
|
請教各位高手變頻器的額定輸出電壓是三相200V-240V,可以用在額定電壓380V的電機上嗎?電機連接法是不是需要改啊?謝謝各位 |
|
---|---|---|
|
huhu
退出江湖多年、現在又現身江湖,望各位高人指點…
級別: 略有小成
|
電機是三角形接改成星形接法能用!如果是星形接法電機不能用!! |
---|---|
|
scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園常客
|
簡單的說星型接法是220V,三角形是380V。 |
|
---|---|---|
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
|
¥/Δ=220V/380V這樣可以接,電機如果¥接380V就不能用你現在的變頻器了。 |
---|---|
|
zhtzht20
工程余料 三菱變頻器,PLC模塊,費斯托電磁閥
級別: 略有小成
|
樓上正解 改成三角形解法 |
|
---|---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
|
¥/Δ=220V/380V這樣可以接,電機如果¥接380V就不能用你現在的變頻器了。5樓正確 |
|
---|---|---|
|
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
|
可以用在380V的電機上,你可以將電機的接法改成三角形接法,這樣電機的力矩會大點,否則輸出功率會大打折扣的。沒問放心用吧。 |
|
---|---|---|
|