本人日前做了一個恒壓供水項目,采用224XP內部的PID功能,在自動子程序里調用,現在問題是停電重啟了后PID就沒有輸出了,也就是PID輸出值沒有變化,不管反饋量多大變化都沒有輸出。但如果人工把PLC的運行開關重新操作后就正常。這種情況我請教了西門子中國,說PID只能在主程序里調用,但在子程序里調用我也用過,沒有問題。請教各位誰遇過這種情況?是什么原因? |
|
---|---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
不知樓主PID是怎么用的,如果是自己編的PID控制程序,那PID指令是可以用在子程序里的;如果是用向導做的PID程序,那就是按西門子官方說的做吧,系統手冊上也說過,PID向導生成的程序必須在主程序里面使用SM0.0調用! |
---|---|
|