y14729557
級別: 略有小成
|
圖片:
如下圖的固態繼電器怎么接線啊,1,2接交流,3,4分正負接直流,它是怎么工作的呢,哪位有這方面的資料,請指教下,謝謝 |
---|---|
|
張海川
級別: 略有小成
|
1 ,2接交流電源的火線(L),3,4接控制電源一般用24V是要分正負極的,工作原理是3 ,4有控制電源時1 ,2導通,如果沒有控制電源則斷開。 |
---|---|
|