qinchenglim
級別: 論壇先鋒
|
今天維修一臺設備有點奇怪?CPU模塊可以自動從RUN模式變成PROG模式,同時ERROR燈亮起?程序沒問題,由于老板著急生產就換了一個新的CUP模塊,把原來的程序灌進去就好了。究竟是什么原因會出現這樣的現象?百思不得其解,求高人解答,謝謝先! 系統配置:松下PLC系統(中型機): CPU:FP2-C2 一塊 I/O模塊:XY64D2 3塊 位置模塊:PP42 3塊 通訊模塊:FP2-SDU 2塊 |
---|---|
|
賴源紅
級別: 略有小成
|
可能是硬件問題,CPU模塊我沒碰過這種現像,三菱Q系列遇到類似情況,原因是由于一路AD模塊的內部集成引腳短路引起。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
|
不是開關壞了,應該是CPU模塊本身的問題,換了個新的CPU模塊,把同一個程序灌進去就好了,換下來的那個CPU模塊也沒看出什么問題,在200倍顯微鏡下看線路板沒有發現線路問題 |
---|---|
|