sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

龍云祥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 202 個
工控威望: 385 點
下載積分: 651 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2008-04-30
最后登錄: 2023-12-22
查看龍云祥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-15 19:45
描述:DB14
圖片:
描述:DB14
圖片:
描述:DB14
圖片:
描述:DB14
圖片:
有一個程序,CPU是西門子412-2dp的,現場總線,與丹佛斯FC302變頻器通訊,需要調節變頻器的速度,原始數值設定為最高880(用觸摸屏設定),如何改為1000片數據塊如下:
DB14      煩請賜教
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-17 11:13
這個限定值應該修改觸摸屏的設置:
找到頻率對應的變量,打開變量屬性,修改限制值數據。

龍云祥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 202 個
工控威望: 385 點
下載積分: 651 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2008-04-30
最后登錄: 2023-12-22
查看龍云祥的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-18 13:11
謝謝 sjm213 !