sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

wynyl
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 99 點
下載積分: 534 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2010-03-09
最后登錄: 2014-03-15
查看wynyl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-07 20:39
請高手幫幫我,今天給plc換電池,型號絕對正確,但是插頭的方向是反的,也就是正負極反接了,竟然沒有出現問題,斷電后程序也沒有丟失。
wynyl
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 99 點
下載積分: 534 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2010-03-09
最后登錄: 2014-03-15
查看wynyl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-07 20:43
PLC型號是CPM2A  電池型號是 CPM2A-BAT01
wynyl
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 99 點
下載積分: 534 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2010-03-09
最后登錄: 2014-03-15
查看wynyl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-07 20:44
是不是這個電池可以正負極反接呢,或者是已經出現問題了暫時沒發現?請高手幫助解決一下,很急!!!
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 2536 點
下載積分: 7641 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2017-02-24
查看xtgm123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-03-07 20:51
你根本就沒有接反,插頭的方向是反的,哪是因為這個電池在生產的時候正負極在插頭上就反了一次了,正好你插上后就是正極對正極,負對負了~~~正負反接,PLC數據是肯定不是保存的
wynyl
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 99 點
下載積分: 534 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2010-03-09
最后登錄: 2014-03-15
查看wynyl的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-03-07 21:14
謝謝你啊,就兩根線,不會弄錯啊,假如要是真的接反的話會使什么后果呢?換電池的要求是在五分鐘內完成。
wynyl
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 99 點
下載積分: 534 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2010-03-09
最后登錄: 2014-03-15
查看wynyl的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-03-07 21:18
圖片:
新電池和老電池的正負極接頭是反的,型號完全一樣
浪人四號
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 304 點
下載積分: 657 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2007-10-29
最后登錄: 2024-11-15
查看浪人四號的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-03-07 22:45