zhangchao
級別: 略有小成
|
現在公司有臺冷水機總功率是307.8KW 兩個壓縮機我打算選擇兩路240的電纜供電 希望各位給予賜教 |
---|---|
|
ukqbso
勇氣 源于 自信
級別: 網絡英雄
|
√3*U線*I線*功率因數=307000瓦 √3*400*I線*0.75左右=307000瓦 電流I=307000/519.6=590.8安 240mm²見網上說一平方2A即480安,那么走兩路應該是非常足夠的 |
|
---|---|---|
|
rejayta
在最深的紅塵里守候最初的萌動與歡欣.
級別: 略有小成
|
300電纜,一檔載流量630安,240兩檔過于浪費! |
---|---|
|
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄
|
這么大電機為什么不用高壓電機? |
|
---|---|---|
|
maojingxi
級別: 略有小成
|
同意6樓的意見,用yjv240電纜(3+1小于100米空氣中敷設603A,已滿載,)選yjv300(3+1)電纜。 |
---|---|
|
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
|
電纜允許的安全工作電流口訣: 十下五(十以下乘以五) 百上二 (百以上乘以二) 二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三) 七零九五兩倍半(七零和九五線都乘以二點五) 穿管溫度八九折(隨著溫度的變化而變化,在算好的安全電流數上乘以零點八或零點九) 如只接冰水機,同意6樓,如加裝系統,比如需配套循環水泵,冷卻塔可合并計算。 |
---|---|
|