請教各位:
問題如下,我用了一個Q64RD的熱電阻模塊,在現場調試的時候,發現熱電阻的規格為 pt100  -200°C--450°C的熱電阻,通過GX-configtor進行設置的時候,發現里面根本沒有這個范圍的,只有-200--850;-20--120;-180--600這幾種設置,我想問一下,如果采用-200--850這個設置的話,檢測到的數值還用處理嗎,監控時顯示的值除以10還是實際檢測到的溫度值嗎,如果不是的話,改怎樣調整啊?期待高手幫助!
sunzhihaowy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 255 點
下載積分: 2085 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2013-01-02
最后登錄: 2020-03-29
查看sunzhihaowy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-12 09:15
這個可以用測溫計測量下,慢慢調試下吧。
試試就能行,掙掙就能贏!
gaoyadian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 339 點
下載積分: 2757 分
在線時間: 672(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2024-11-09
查看gaoyadian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-12 12:07
都可以,看哪個量程更符合你需要的工藝溫度。