355539241
級別: 略有小成
|
0000000000000000000000000000000000000 [ 此帖被355539241在2013-10-10 11:00重新編輯 ] |
---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
壓力傳感器輸出的是(0-10V)還是4-20ma?先得說清輸出方式,才能考慮是否需阻抗匹配。 如果是0-10V輸出,那么4AD電壓輸入是高阻抗,不必考慮阻抗匹配。 4AD電流輸入才是250歐姆低阻抗,需要阻抗匹配。 |
|
---|---|---|
|
355539241
級別: 略有小成
|
是4-20毫安輸出的,現在就是阻抗不匹配,壓力傳感器輸出阻抗是350歐姆,而4AD模塊接收阻抗是250歐,我想在壓力傳感器的變送器輸出端,并聯一個大小合適的電阻 |
---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
不能并電阻,送變器的電流輸出內部是一個恒流源,一定的壓力對應著一定的電流。如0-10Mpa,對應4-20ma,則5Mpa時輸出電流一定是12ma,不受負載阻值影響,但對最大負載電阻有要求(與供電電壓有關),一般24V供電負載電阻在500歐姆以下都沒問題。并電阻會分流了進入AD模塊的電流,影響精度。 仔細看下傳感器說明書,350歐姆可能是電流輸出模塊的最大允許負載電阻。 這個送變器可直接和AD模塊聯接,不必加電阻。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
355539241
級別: 略有小成
|
現在的情況是,直接接入AD模塊,三菱FX4AD,對應的也是4-20毫安的,傳感器未加任何負載,模塊讀出的值不在零點。而且數字偏大很多。有2000多, |
---|---|
|
xuefenfeilxw
級別: 略有小成
|
阻抗應該沒有問題,可能是你的壓力傳感器有問題,或4AD模塊有問題。更換試一試! |
---|---|
|
threemissyou
threemissyou
級別: 探索解密
|
4AD模塊,是12位分辨率的,4-20mA輸入對應的數字量也就是0-1000,怎么會有兩千多?只有在電壓輸入10V的時候才會有那么多!要不你先測試一下這個模塊,我感覺你設置有問題··· |
---|---|
|