醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
|
可以的,需要仔細閱讀說明哦 大概也許可能? hsc1 記錄q0.0 hsc3記錄q0.1? 要掌握當前位置,就需要分別對 發脈沖和高速計數器進行編程,很好用,也非常準確,100KHz的脈沖,發送200000個,經測量無誤,與發送數相等,接收到開始時有正負10個誤差,后經改變導線接地,濾除干擾等措施,三者完全相等。 |
|
---|---|---|
|
周明祥
beiwuli
級別: 略有小成
|
224XP的PNP輸出的貨便宜一些,但很多伺服都是NPN輸入,不太好搞,日本臺灣的PLC好用一些。 |
---|---|
|