sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
peidegin
觸摸屏、PLC技術交流
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 842 個
工控威望: 3258 點
下載積分: 26322 分
在線時間: 1162(小時)
注冊時間: 2009-05-21
最后登錄: 2023-07-19
查看peidegin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-07 09:12
步進電機有時不穩定,程序沒問題。以前都是好的,現在正轉是有時轉不到位,反轉電機一起動就停了,PLC繼續發脈沖,然后聽到電機好象缺相的嗡嗡叫聲,這樣是不驅動器壞了?有知道的師傅說一下,謝謝。
QQ:532904130
承接橡膠機械設備、水處理設備、貼標設備、鋁箔封口設備、灌裝設備、旋蓋設備等電控系統設計及調試、并提供液壓設備的液壓系統和設備的改進 。
hjjjq
多見者博,多聞者智,拒諫者塞,專己者孤
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 926 個
工控威望: 1328 點
下載積分: 3950 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2012-04-06
最后登錄: 2023-10-10
查看hjjjq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-07 09:31
缺相(驅動器到電機電纜)的可能性最大
樓主留言:
感謝!
rgbfii
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 11712 分
在線時間: 756(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2024-12-21
查看rgbfii的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-07 09:39
不知步進電機溫度正常嗎?缺相可能性最大,也有可能步進電機出問題了。
張子良
上進,
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 650 點
下載積分: 7814 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2012-10-24
最后登錄: 2021-10-15
查看張子良的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-01-07 09:48
驅動器是沒有壞.可能是負載過大
lhb2002
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 254 個
工控威望: 2306 點
下載積分: 37938 分
在線時間: 671(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2024-12-21
查看lhb2002的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-01-07 10:26
負載變大了,也可能是時間久了電機有點退磁,
wuyujian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 213 點
下載積分: 5022 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2012-12-25
最后登錄: 2015-09-03
查看wuyujian的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-01-07 10:47
樓上說得對,還有就是速度快了電流調小了也會這樣,不防調一下驅動器細分和電流。
aaaxgf
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 2276 點
下載積分: 6335 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2009-09-28
最后登錄: 2024-09-03
查看aaaxgf的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-01-07 12:00
如果正轉和反轉脈沖速率是一樣的話那么可能是機械故障。先這樣測試下,調換下電機的相序讓正轉控制時電機反轉看看是否和為調換時一樣。
peidegin
觸摸屏、PLC技術交流
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 842 個
工控威望: 3258 點
下載積分: 26322 分
在線時間: 1162(小時)
注冊時間: 2009-05-21
最后登錄: 2023-07-19
查看peidegin的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-01-07 13:53
感謝各位!反轉才有嗡嗡的聲音,估計是缺相。但正轉不缺相,就是按照設定的脈沖走幾次后偶爾出現一次或者二次轉不到設定的距離,然后又正常,這樣循環。這樣是不是驅動器壞了?
QQ:532904130
承接橡膠機械設備、水處理設備、貼標設備、鋁箔封口設備、灌裝設備、旋蓋設備等電控系統設計及調試、并提供液壓設備的液壓系統和設備的改進 。
xidde
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 312 個
工控威望: 649 點
下載積分: 1190 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2008-04-10
最后登錄: 2024-01-17
查看xidde的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-01-07 14:31
你把電機拆下了空轉  看是否正常    然后再做判斷
hta
HHTA
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 141 點
下載積分: 4448 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間: 2009-11-05
最后登錄: 2024-11-04
查看hta的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-01-07 15:22
一般來說缺相的可能性不大,步進電機在高速運轉后會有很高的溫度,如果你的冷卻系統不足夠好的話,那么運行時間長了就會產生像你說的情況,因為長時間高溫會產生退磁,當步進電機退磁后就會產生低速時看不出問題,一加速就會失步,你越快這個現象就越嚴重,如果你沒有專業的加磁設備的話只能更換電機,個人觀點,僅供參考
gongkongbing
物價飛漲,房價不敢想。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 208 個
工控威望: 341 點
下載積分: 930 分
在線時間: 380(小時)
注冊時間: 2009-02-26
最后登錄: 2024-10-15
查看gongkongbing的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-01-07 16:07
電源電壓低好像也不行
工控學員商店歡迎你,提供優質低價的學習器材,回收各種工控產品不限好壞品牌。
QQ758185469   18131571939
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=gongkongbing
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1717 個
工控威望: 5539 點
下載積分: 24608 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2024-12-16
查看yamqq的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-01-08 08:43
都不是,是丟步了!
這個人很懶,什么也沒有留下!
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go