薛立軍
級別: 家園常客
|
各位師傅你好:連續運轉的設備。我需要的動作是X3每觸發一次,X0、1接的高速計數器當前值被讀取并加456。 X3觸發1次稱為N1(計數器當前值加456)觸發2次N2(計數器當前值再加456)觸發是N次 高速計數器當前值到N1是Y0輸出0.01S。然后是N+1如此循環。計數器加到最大益處如何處理,計數器N1輸出 結束就不再使用,換N2如此下推。 怎樣處理啊? |
---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
|
按你的運算速度是有溢出機會,沒辦法,只能找計算64位的數據的PLC,或者你用浮點運算試試 |
|
---|---|---|
|
xuefenfeilxw
級別: 略有小成
|
假如計數器從0開始計數到2147483647 ;那么你的連續計數次數最大值 = 2147483647/456=4709393 當你計數到第4709394次(或計數當前值>2147483208)的時候要對計數器重新賦值 = 2147483647 — 數器當前值 + 456 就可以拉! |
---|---|
|
薛立軍
級別: 家園常客
|
謝了!!! |
---|---|
|
薛立軍
級別: 家園常客
|
主要是讀取計數器當前值+不定值X,然后計數器到當前值+不定值X,輸出信號。 問題是連續讀取,連續輸出。計數器到當前值+不定值X,輸出動作以后不再使用。保存當前值,和讀取當前值的寄存器怎樣做? |
---|---|
|