sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zengxz780825
一觸即控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 247 點
下載積分: 11579 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間: 2012-06-29
最后登錄: 2024-12-17
查看zengxz780825的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-31 20:08
FX2N-4AD-TC測的數值轉換后遠遠大于實際測量值(水銀溫度計測量值)很多,請問這是什么原因,謝謝
相互學習
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-31 21:06
TC 低溫時相差多,高溫時相差少。

溫度低時用PT好一些。

如果差十度以上,那說明熱電偶或者模塊有質量問題
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
zengxz780825
一觸即控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 247 點
下載積分: 11579 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間: 2012-06-29
最后登錄: 2024-12-17
查看zengxz780825的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-31 23:13
在加熱的過程中我用水銀溫度計測量的實際值與模塊測的值相差二十多度,模塊測的值大二十多度。
相互學習
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 18350 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-12-22
查看zsh340的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-01-01 15:48
是不是你程序有問題啊?不應該差這么多啊?
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
jeffreyguo
希望不斷的向前輩們學習,使自己得到提高
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 188 點
下載積分: 483 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2021-10-06
查看jeffreyguo的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-01-01 21:34
程序有問題
dsjflksajdfdk
jiaanreneng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 146 個
工控威望: 315 點
下載積分: 4216 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2008-01-16
最后登錄: 2024-10-30
查看jiaanreneng的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-02-03 16:41
1、檢查程式,有必要將溫度讀取值的平均次數加高些;
2、如果還是溫差大,要考慮使用補賞導線連接溫度針,並可靠接地,避免干擾
   這樣應該差不多了,建議低溫選用PT100
jiaanreneng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 146 個
工控威望: 315 點
下載積分: 4216 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2008-01-16
最后登錄: 2024-10-30
查看jiaanreneng的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-02-03 16:44
補充下,溫差肯定是有的,以水銀溫度計為準,再做修正吧!