請問三菱FX2N與FX2NC除了大小不同,接線不同外,程序可以共用嗎?那FX3U與呢FX3UC?
因為用GX D新建工程時,只有FX2NC沒有FX2N。
我是菜鳥。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-25 10:58
圖片:
誰說新建工程沒有2N呀。程序可以通用,但有可能程序里邊的一些掉電保持的元件會不一樣。
catfree
虛心向各位學習!!!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 630 個
工控威望: 2814 點
下載積分: 15803 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2012-03-30
最后登錄: 2022-04-18
查看catfree的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-25 15:28
FX2N(C)意思就是 2N 和2NC  通用的,放心
一日晚自習,化學老師批評一同學坐姿不好,問他:“你見過哪個名人科學家是像你這樣坐的?”我隨口說了一句:“霍金……” 然后就沒有然后了……一頓狠批啊
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1623 點
下載積分: 113597 分
在線時間: 626(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-12-24
查看luo76的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-12-25 15:38
嘿嘿,2N帶有AC220V電壓輸入模快,2NC則沒有,需有外接DC24V電源,程序指令可以通用。