我公司有一臺高壓電機1400KW,(人造板廠)今年要換1800KW電機,高壓電機啟動柜配的是湘潭湘機開關廠的,標牌上寫控制電機1400--1800KW,額定電流200A,里面真空接觸器是400A的,水電阻柜上面寫控制電機1400KW,原電阻柜真空接觸器是800A,后來換1200A,想請教一下各位大俠,這樣控制1800KW電機能不能用,
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 5537 點
下載積分: 13499 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-02-27
查看1054550600的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-21 11:27
引用
引用樓主順裕木業于2012-12-20 21:08發表的 高壓電機啟動柜問題請教 :
我公司有一臺高壓電機1400KW,(人造板廠)今年要換1800KW電機,高壓電機啟動柜配的是湘潭湘機開關廠的,標牌上寫控制電機1400--1800KW,額定電流200A,里面真空接觸器是400A的,水電阻柜上面寫控制電機1400KW,原電阻柜真空接觸器是800A,后來換1200A,想請教一下各位大俠,這樣控制1800KW電機能不能用,

額定電流200A;實際的1800電動機電流超過200a;建議換大;
真誠到永遠
wlp448
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 290 點
下載積分: 1214 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2023-11-08
查看wlp448的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-21 15:20
應該不用吧!調整水電阻即可。人造板廠的高壓電機負荷雖然不均勻,但是也不是太大。你那1400KW時電流有多少。我們同行都是人造板行業的。QQ908081226互相探討!!!!
順裕木業
開心果
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 247 點
下載積分: 8368 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2018-04-26
查看順裕木業的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-12-22 05:58
1400KW電機額定93A,正常運行在70A