yangqingbo
自控炮灰
級別: 略有小成
|
松下的A5系列 50W的 私服驅動器。在伺服電機運行過程中,無任何異常狀況時,該伺服驅動器ready信號間歇性由ON自動切換為OFF。 大家有誰遇到過這種情況 ,造成的原因是什麼? 送上海松下維修部 的鑒定結果是 CPU信號口燒壞 故障原因;屏蔽層損壞,或接地不良。說是人為造成的由我承擔維修費用 我驅動器用不到一個月,靜電測試都只有0.5 ,接地不良純屬污蔑。同樣的電路,換另一驅動器就一切正常。 有哪位師傅知道造成驅動器ready信號間歇性由ON自動切換為OFF。的具體原因么,不勝感激 |
---|---|
|
hzhcdy
級別: 家園?
|
沒什么好糾結的!就算有高人告訴你:是產品質量問題,你有辦法證明嗎?權威嗎? 一個小驅動器,你有這個精力去搞嗎? 靜電測試0.5,那你能保證永遠都是0.5嗎? 認了吧!沒法證明的! |
---|---|
|
yangqingbo
自控炮灰
級別: 略有小成
|
我也是這麼想的,直接告訴松下的廠商,要我出維修費用可以。以後咱們不會再有合作機會。估計他就怕了 |
---|---|
|