wglgw
級別: 探索解密
|
JPS變頻器顯示0.0P(電壓過高),設定過輸入電壓設定值,但是運行一段時間(不定時)又報警。復位后又可以啟動。而同一電箱同一規格參數一樣的其他三個變頻器又能正常運行,請教各位大俠,這是什么問題。 |
|
---|---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
|
看報警的代碼內容再處理 |
|
---|---|---|
|
wglgw
級別: 探索解密
|
一般情況下不用設置,就是摸不著頭腦的才去嘗試更改參數,前輩有什么解決方法嗎?請賜教,謝謝。 |
|
---|---|---|
|
bocc
級別: 網絡英雄
|
你把變頻器調換一下,看還會出現過壓問題嗎!這樣就先搞清楚是負載問題還是變頻器問題!還是電源質量問題!如果是負載慣性很大就加制動電阻,如果是變頻器設置問題!那你看說明書了,加速時間,如果不影響工藝的前體下最好設置長一點,問題總有解決的辦法的!祝你好運! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
級別: 略有小成
|
進線電源正常否,沒有啟動變頻器不帶任何負載情況下,也出現這問題嗎。個人認為對調變頻器,確認是否是變頻器的問題,縮小檢查范圍, 期待你的檢查結果 |
---|---|
|
tieyuannan
級別: 探索解密
|
是否減速時過電壓,負載慣性大存在失速,適當延長減速時間,工藝不滿足時可安裝制動電阻或制動單元。 |
---|---|
|