小弟不才,請問各位大俠,我有一plc是繼電器輸出的,現我將plc有幾個輸出點直接驅動了幾個電機(2個90w2個120w和一個200w)的我開機運行下是正常的,但我怕時間長了有問題,請問下,這樣做可以嗎?電機停的瞬間反饋電壓是怎么算的呀? |
|
---|---|---|
|
1120795098
級別: 論壇先鋒
|
會影響plc輸出繼電器的壽命。我見過繼電器輸出的plc直接帶一cjx2-1210的交流220v(線圈)接觸器。沒有加濾波裝置。大概1-2分鐘動作一次。半年換一個輸出點。 |
---|---|
|
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
|
樓主必須加中間繼電器;才能保證輸出點的壽命‘ |
|
---|---|---|
|