15005444007
級別: 探索解密
|
通過X4端口的14、15腳輸入的0-10v模擬量控制轉矩的大小,Pr0.01選擇的2轉矩模式,可以轉起來,只是運行時轉矩不能達到設定值,比如模擬量給1v,馬達不轉時力矩50N,轉起來就會降低到10N。空載時模擬量越大轉速越高,那位大俠用過這個的指點一下 |
---|---|
|
zczc777
陽光總在風雨后,烏云上有睛空!珍惜所有的感動每一份希望在你手
級別: 家園常客
|
通過X4端口的14、15腳輸入的0-10v模擬量控制轉矩的大小,Pr0.01選擇的2轉矩模式,可以轉起來,只是運行時轉矩不能達到設定值,比如模擬量給1v,馬達不轉時力矩50N,轉起來就會降低到10N。空載時模擬量越大轉速越高,那位大俠用過這個的指點一 首先你有兩個方法:你接的X4的14、15腳引入的是模擬速度給定,因此你在參數PR0.01應該選擇1,也就是你選擇的是在速度模式下限制轉矩控制方式,那么就應該設置PR3.00=0,PR5.21=1 如果你要用轉矩控制你接的X4的14、15腳引入的是模擬轉矩給定 需要設定PR3.19、PR3.20、PR0.01=2、PR3.21、電機的正反轉取決于模擬電壓的正負 另外你需要設定轉矩是多少?出廠是3V就達到額定轉矩,設置好增益,如有問題請留言! 個人見解,僅供參考。 樓主留言:感謝! [ 此帖被zczc777在2012-11-17 10:46重新編輯 ] |
---|---|
|