8537562
級別: 探索解密
|
小弟剛從事工控不久,最近在學編碼器和高速計數模塊的使用,想請教高手們幾個問題,(PLC使用的是Q02): 1.假設我D62放在第2站,然后CCLINK設置了起始RWR,RWW分別為D1000,D2000,那么D62對應的點是D1004~D1019,D2004~2019吧? 然后每個寄存器對應到D62里面是什么意思,是不是要經過DEVELOP_CT設置的,不設置只能用TO,FROM指令來讀寫的? 假如是TO,FROM指令,那么 [TOP h00 h00 D1 K1]這個指令起始地址該怎么寫,D62放在第2站的話? 說明書看了好久還是沒弄懂,求各位高手相助,謝謝啊! |
---|---|
|
zsm961450
級別: *
|
這個模塊沒有用過,如果你設定的是2號站,我想肯定與1號站是有關系的,如果1號站是一般I/O站,則D62的點RWR則為D1000開始,RWW為D2000開始. |
---|---|
|
zht19857
努力
級別: 略有小成
|
1.假設我D62放在第2站,然后CCLINK設置了起始RWR,RWW分別為D1000,D2000,那么D62對應的點是D1004~D1019,D2004~2019吧? 沒錯就是這樣。。。。。。 假如是TO,FROM指令,那么 [TOP h00 h00 D1 K1]這個指令起始地址該怎么寫,D62放在第2站的話? 首先你如果是你的主站模塊是在CPU的旁邊的話應該是 TOP H00 H1E4 D1 K1 |
---|---|
|
zhangzsy1
級別: 探索解密
|
D62放在第2站,然后CCLINK設置了起始RWR,RWW分別為D1000,D2000,那么D62對應的點是D1004~D1007,D2004~2007,D1008~D10019是3、4、5號站的 2號站如果是智能設備站,那么要在2號從站中寫數據交換程序,在主站中直接用傳送指令 如果2號站是遠程智能站,則在主站中直接用傳送指令 |
---|---|
|