jxcjean
級別: 論壇先鋒
|
剛開始接觸編程這一塊,公司有幾臺設備用 Pro-Face 的屏,Q系列PLC,屏型號GP37W2-BG41-24V,用GPW-CB03電纜,編程軟件是GP-Pro EX 3.0,連接Tool 口,想把程序傳輸到電腦,老是提示連接失敗。 電腦是Win7 SP1,已安裝GPW-CB03驅動,傳輸工具里COM端口和電腦設備管理里GPW-CB03設置一樣,都是COM1,波特率也相同,也試過設置其他的COM口和波特率,但還是失敗,求教論壇里高手。 附圖。 ---THE END. |
---|---|
|
zyfzxh
級別: 論壇版主
|
軟件要使用GP-PRO-PBⅢ 樓主留言:找到了,http://yaoyaoke.com.cn/read-gktid-1409548.html,也是版主的鏈接,感謝~THX |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
正如樓上版大所說,你的軟件,是針對普羅費死的3000系列的。 |
|
---|---|---|
|
jxcjean
級別: 論壇先鋒
|
官網也找不到下載鏈接,只能找到更新補丁 |
---|---|
|
zyfzxh
級別: 論壇版主
|
鏈接:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=7803&uk=3859111065 提取碼:v3s2 |
---|---|
|