qq328876860
級別: 探索解密
|
有誰遇見過西門子samrt700屏,與三菱FX PLC通訊時,只能延續幾秒的問題, 望有此經歷的高手們,能給于解答,兄弟在這里先拜謝了。 |
---|---|
|
peidegin
觸摸屏、PLC技術交流
級別: 工控俠客
|
只能通訊幾秒嗎 樓主留言:是的。 |
|
---|---|---|
|
peidegin
觸摸屏、PLC技術交流
級別: 工控俠客
|
是不是寫不進去數值那些,看看通信端口是否設置正確 樓主留言:是的,開始可以,估計一分鐘左右,PLC就沒反應了。都是默認的,看了下都是對應的 |
|
---|---|---|
|
gps1205
級別: 略有小成
|
這是兼容性的BUG,你還是換其它的觸摸屏吧 樓主留言:什么意思,西門子的smart700和三菱FX通訊的系統還沒完善嗎? |
---|---|
|
beiye1234
級別: 略有小成
|
西門子手冊提供的是可以和三菱FX系列通訊的。 是不是連接電纜問題,還是參數沒有設置好啊。 原來samrt 的系列已經停產了,現場產的都是帶以太網接口的。 樓主留言:對用的是老版,SP4軟件不支持老版的。 |
---|---|
|
007huyu
級別: 探索解密
|
我在大量的這樣搭配使用啊,一直很穩定啊!! 沒出現你說的那種情況啊!! 只要你連接線接對了,就不會出現問題了!!! 樓主留言:軟件問題,換老軟件,一切正常 |
---|---|
|