樓主  發表于: 2012-11-01 14:16
最近公司做設備,買了三臺FX1N-60MT,其中一臺先到貨,通信什么的都正常。后兩臺就一直遇到這樣的情況,新的剛剛連接上的時候都正常,一段時間后就不能通信了,數據線是    SC09的232轉422的。前后試了有五臺同型號不同供貨商的貨都有那個問題,后來用SC09的USB轉422的也是一樣的情況,現在真就不知道為啥了,供貨商信誓旦旦說都是正規渠道買來的。但是我第一臺用了幾個月一直上傳下載都沒事啊!求大神解惑啊!
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-01 14:36
檢查一下PLC編程口連外部的的線
xiaopan5950
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 142 點
下載積分: 2159 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2012-06-18
最后登錄: 2024-05-27
查看xiaopan5950的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-01 15:28
本來也懷疑線有問題,然后換了根新的sc09的USB的線,還是一樣 ,將程序下載后就又是無法通信了。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-11-02 09:04
PLC可能有問題,你檢查一下PLC的側面,就是有標簽的那一面。

如果標簽發綠,就是山寨貨。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
rosephy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 281 點
下載積分: 434 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-08-29
最后登錄: 2024-08-18
查看rosephy的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-11-02 21:53
呵呵,不要貪圖便宜貨,在這個魚龍混雜的市場,以后到壇主這里買就O了
vitality8
沒有最好,只有更好!因為專業,所以更好!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 269 點
下載積分: 709 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2007-07-17
最后登錄: 2024-12-11
查看vitality8的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-11-05 15:34
現在外邊買的FX1S 1N系列的基本上都是假貨,
藍景自動化
xiaopan5950
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 142 點
下載積分: 2159 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2012-06-18
最后登錄: 2024-05-27
查看xiaopan5950的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-11-06 14:31
應該不是山寨貨,暫時判斷為伺服驅動器電源未隔離,與PLC共用一個進線端,造成PLC電源線帶上了高次諧波擊穿了通信塊的一個電容。待PLC修回后再看是否出在這個地方。
jack2008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 112 點
下載積分: 746 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2012-09-01
最后登錄: 2021-07-17
查看jack2008的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-11-14 17:32
CPU的通訊芯片燒了。QQ
[ 此帖被jack2008在2013-06-09 14:26重新編輯 ]
張子良
上進,
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 650 點
下載積分: 7814 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2012-10-24
最后登錄: 2021-10-15
查看張子良的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-11-14 18:38
不是在一家買的吧、我一前也遇到這中情況,
xiaopan5950
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 142 點
下載積分: 2159 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2012-06-18
最后登錄: 2024-05-27
查看xiaopan5950的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-11-16 15:20
補充說明下,供貨商寄了根禾川USB-SC-09 的數據線過來,說是帶隔離的,用上去竟然都好了,用USB的SC09的不同通信用這個竟然就能夠通信了,稀奇啊!望那位大神解惑啊!
peteryanwei
狂風一刀斬
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 257 點
下載積分: 5501 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2019-10-09
查看peteryanwei的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-11-20 15:58
   呵呵,工控人的苦惱啊!我也碰見過N多次這樣的事情.
  原因基本上有兩個1.PLC檢查通訊口,和前面板正上面的蓋看是不是翻新的.
2.大部分是數據線的問題,每個供貨商都說線是沒問題的,其實是線不好.有時侯是剛開始一兩次是可以的,到后來是越來越不穩定,時不時中斷通訊,通訊不了積分鐘就卡住了.再往后就是死機狀.換N多線.最后還是線的問題.