8212
級別: 探索解密
|
請問.侍服電機在位置控制過程中 其零速時鎖定 此時有轉矩輸出 請問此時轉矩是多少 可以設定嗎 怎樣設定 多謝 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
個人意見:零速時的轉矩和它的額定轉矩是一樣的。 樓主留言:感謝!希望能多多賜教 |
|
---|---|---|
|
hzhcdy
級別: 家園常客
|
伺服零速時,電機的線圈通的是直流電,鎖住轉子了! 驅動器一直在檢測輸出電流,如果軸上無負載,這個輸出電流會一直減小的!就是我們常說的剛性, 基本會減小到額定力矩的十分之一左右,這樣是為了節能和減小發熱。 如果有外力使軸角度發生變化!線圈的電流會不斷上升的!同時會產生反向的力矩使軸回到原來的位置,如果在連續1秒之內電流超過額定電流的2倍,驅動器會報警52,來保護相關器件。 |
---|---|
|